PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức kéo cáp nổi ngành điện lực 4970 /QĐ-BCT



luongvancanh
11/11/20, 11:07 PM
Bạn ở địa chỉ mail thai*nam@gmail.com có câu hỏi như sau:

Nhờ thầy hỗ trợ hướng dẫn giúp cách tính: Nhân công, MTC kéo cáp nổi thì tính theo chiều dài từ A đến B hay tính chiều dài dây cáp bao gồm cả độ võng của cáp (A đến B + độ võng) và văn bản nào hướng dẫn?

Trả lời:
Ngày 21/12/2016 Bộ Công thương công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo quyết định số 4970/QĐ-BCT. Trong đó chương III, phần D3.600 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG có định mức vật tư phụ và phần nhân công khi kéo rãi dây cáp. Hoàn toàn không có vật tư chính là cáp điện. Vật tư chính được tính hao hụt là 1,02 ở bảng "PHỤ LỤC - 1 ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU", nằm ở cuối của sách định mức. Bên cạnh đó, các tham số kỹ thuật mô tả công việc kéo rãi dây cũng không đề cập đến độ võng dây là bao nhiêu % hoặc bao nhiêu cm.
Với nội dung của định mức RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG như trên và quy định chung định mức của Bộ xây dựng thì khối lượng công việc là khối lượng thành phẩm (hoàn thành) được đo đạc khi nghiệm thu công việc. Do đó, câu hỏi của bạn được trả lời là:

Khối lượng công việc kéo rãi dây là tính từ điểm A đến B theo đường thẳng (không bao gồm độ võng). Khi tính vật liệu cáp hao phí, bạn lấy chiều dài A-B nhân cho 1,02 để có được chiều dài cáp cần để thi công và tính giá thành công việc.